作者:Steven J. Hoff, Iowa State University
译者:高岩
机械通风系统
机械通风系统相较自然通风增加了一些复杂度。控制系统控制风机和各个阶段的新风送风系统,提供适宜的环境避免冷应激和热应激,很多情况下甚至比人居的环境控制的更好。许多因素影响机械通风系统的控制效果,下面是几个关键影响因素的讨论。
1、新风送风系统
配置合适的通风系统,满足猪舍合适的换气率,保持舍内合适的温湿度和污染物水平是猪舍的首要需求。满足这一需求,新风送风系统是最关键的一个元素。大部分猪舍是负压通风,新风通过有计划的开口进入舍内,开口可以是吊顶进风口也可以是侧墙进风口。合适的进气口大小和分布是保证舍内气流分布的第一步,接着就是选择满足要求的的进风口。很奇怪大部分的通风系统设计是先选择进风口,然后计算进风口的进风量,最后确定进风口的位置。下面的论述会阐明什么是合适的设计步骤。大部分进气口无论是在吊顶,侧墙,山墙都是矩形开口。这种开口在畜禽舍设计的静压差下工作,会产生如下图所示的气流分布(单开口或双开口)。射流扩散角10度左右,射程4.5m左右。这些信息可以用来布置进风口的位置实现合适的气流分布。举个例子,一个18m宽的猪舍,需要4倍的射程(4.5m)才能覆盖全部宽度。如图6所示需要两排双开口进风口。沿猪舍长度方向,可以按照进气口的扩散宽度选择进风口数量。图6所示60m的猪舍一排需要23个,总计46个进风口。如果猪舍净高2.4m,满足每小时换气60次的要求,则需要155520m3/h的风量。每个进风口的最大风量要求达到3381m3/h。
图5、 1m长标准进气口(单开口或双开口)扩散距离(2.6m),射程(4.5m)
图6 、18m宽猪舍的进气口分布
2、风机系统
现在市场上有多种类型多种风量的有竞争力的风机可供选择。风机的标定风量多数是实验室测定的结果,随着使用年限的增加,通风的效率会有所降低。作者取0.85作为实验室风量测试报告的折减系数。现场的风机风量测定标明折减系数是很有必要的,有些皮带驱动风机的系数甚至应该取到0.6。
3、控制系统
和风机一样,目前市场上有很多有竞争力的控制器类型可供选择。无论采用哪种控制系统,都需要设置足够数量的可靠探头,探头的布置要接近猪的活动区域。人在猪舍中走动感受到达环境状况和猪活动区域的环境状况还是有所差异的。控制系统最好和风机、进风口选择同一家供应商,要考虑售后服务的因素。
来源:互联网
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|