查看: 1477|回复: 0

蛋鸡产蛋期换季通风管理

[复制链接]
发表于 2016-9-8 09:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  换季对于很多养殖户来说是很头痛的是,有很多不定性的因素,温度的不稳定性,湿度不稳定性等问题,在冬春换季、秋冬换季时期,鸡适宜的温度范围内存在温差问题,短期内,鸡只对空气质量的耐受性大于对温度的耐受性,空气质量问题是可以用空气质量传感器可以检测到空气中的二氧化碳的浓度,蛋鸡产蛋期换季通风管理,主要是以下几点:
  一、换季时期温度控制管理目标
  换季时期空间结构问题:鸡舍内横向温差<3℃,纵向温差<3℃,垂直温差<1.5℃。
  换季时期时间结构问题:鸡舍内目标温度为18℃~25℃,昼夜温差≤8℃,每小时温差≤2℃。
  二、换季时期通风模式与控制原则
  换季时期采用混合式通风模式,混合式通风是衔接横向通风和纵向通风的过渡通风方式,其是利用鸡舍末端风机和两侧墙的通风小窗及正面的进风口排出过量的热气和增加换气率,避免了单纯采用横向通风造成进风量不足,以及单纯采用纵向通风造成前后温差较大和通风不均匀等情况的产生,安装养殖场环控就能很好地监测到鸡舍内周围风速问题。
  换季通风设施是可以安装武汉华牧HM10+智能设备,智能通风设备在夏季降温时合理的截面风速提高鸡舍的风冷效应提升鸡群的生产效率在夏季通风时如果截面风速建较大时,到鸡舍内负压较大,可以调整为双纵向通风系统,全自动化的养殖设备。
  三、换季时期通风方式
  换季时期通风方式为实现“六个要求”,总的就是通风管理的三个步骤,即先了解鸡群的需求,它是依据需求确定风机的启动数量及启动温度,然后依据启动风机数量确定进风口面积的大小(见表1)。
  1、通风量与鸡群需求
  换季要维持环境的稳定性,实现温度的平稳过渡,并减小昼夜温差。
  2、风机数量与通风量
  控制原则:要求所需通风量与排风量一致。(计算风机排风量时应将静压对排风量的影响考虑在内)。确定目标温度:目标温度的确定应结合舍外实际温度,目标温度确定后,不应随意调动,上调不可超过1℃,下调不超过0.5℃。设定风机启动温度:确定目标温度后,通过不同数量的风机启动实现舍内温度的稳定;第一台风机用于保证最小呼吸量,第二台风机设置开启温度为目标温度,第三台风机设置开启温度为高于目标温度3~4℃。确定风机开启位置:原则为对称开启,当风机非对称开启时,偏向的一侧,进风量一般比对侧多出3%。参考参数:当外界为零下10℃时,目标温度设置为13~15℃,当外界温度为0~10℃时,目标温度设置为15~20℃。
  3、进风口面积与风机数量
  1.参考参数。每个通风小窗的进风面积为O.15 ㎡,每台风机的排风面积为1.5㎡。
  2.控制原则。风机个数<1/2时,即开启风机1~2台,采用横向通风方式,新鲜空气经由通风小窗进入;风机个数=1/2或接近时,采用混合通风方式,新鲜空气经由通风小窗和正面进风口进入。
  3.控制方法。当1~2台风机启动时,设定静态压力值在0.08~0.10英寸水柱之间,新鲜空气经由通风小窗进入;3台风机启动时,将通风小窗开启15 cm,适当开启正面进风口,保证进风面积为排风面积的2倍或以上。

中国畜牧人网站微信公众号
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

发布主题 快速回复 返回列表 联系我们

关于社区|广告合作|联系我们|帮助中心|小黑屋|手机版| 京公网安备 11010802025824号

北京宏牧伟业网络科技有限公司 版权所有(京ICP备11016518号-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-22 13:36, 技术支持:温州诸葛云网络科技有限公司