鸡舍最小通风系统管理操作
通风的目的:
1、保证鸡舍内充足的氧气含量(19.6%);
2、排走鸡身体处过多的热量。(使舍内温度均匀)
3、排出湿气。
4、减少舍内灰尘。
5、减少舍内有害气体的产生,例如,氨气和二氧化碳。
最少通风(Minimum Ventilation)系统,使用于天气比较冷以及舍外温度低于60℉时,此时,要避免舍外冷空气直接吹到鸡身上,鸡舍通风由纵向通风改为横向通风,降低舍内空气的流动量。
图1、纵向通风
图2、横向通风
冬天通风操作基本规律
1、鸡舍没有漏风。
2、鸡舍保温性能好,防止热量散失(绝缘好)。
3、根据鸡的日龄和体重设定风扇工作的时间。
4、随鸡日龄的增长,增加排风扇工作的时间。
5、使用一个定时钟控制2-3个排风扇(侧墙上的风扇)。
6、根据温度设定,当纵向通风停止工作时,立即使用最小通风系统
7、最少通风系统工作时,舍外冷风应从鸡的上方进入舍内,并有足够的风速(500英尺/分钟以上),舍外冷风在接触到鸡之前,要与舍内暖空气充分混合。
8、鸡舍内负压最小0.05-0.1英寸水柱。
9、最少同时使用2个排风扇。
10、地面潮湿和氨气多要增加通风量(增加定时钟工作的时间)。
11、如果通风量增加后地面仍潮湿,应稍微增加舍内供暖(Heater)。
12、如果舍内灰尘多、干燥应减少通风量。
13、如果舍内温度高,应检查纵向通风设定是否正确。
14、在整个饲养过程中,要不断地重新调整布帘系统和报警系统。
通风的计算:
1、进风口面积(Airlet):进风口的面积要满足50%纵向排风扇的需要以及在通风转变时满足5CFM/平方英寸。
两侧的进风口可以调整宽度,使用最少通风时,进风口大比小好,进风口的面积按每排10000CFM风需15平方英尺的进风口面积计算,减少进风口面积舍内负压增加,根据舍内负压调整进风口开、关。
2、风扇数量:每100英尺(30米)安装1个36″或48″风扇。
计算风扇工作时间:
1、计算需要通风量
通风量=平均体重(Kg)×鸡数×最小通风量
例如:25周平均体重(公+母)=3.0Kg
公、母鸡数10000只
所需通风量=3.0×10000×0.3CFM
=9000CFM
2、风扇数量:
舍内需要通风9000CFM,计算开启风扇的百分比
例如,使用3个36英寸的风扇(10000CFM/个),排风量为30000CFM
=9000/30000 × 100
=30%
3、定时钟设定:
定时钟设定为5分钟一个循环,
5分钟内排风扇工作时间为30% = 30/100 × 5
=1.5分钟=1分30秒
—排风扇工作时间的增减:
舍内轻微的氨气
增加排风扇工作时间15秒
舍内较浓的氨气
增加排风扇工作时间30秒
舍内湿度高
增加排风扇工作时间15秒
舍内灰尘多、干燥
减少排风扇工作时间30秒
—进风口的安装
1、进风口安装在两边墙上。
2、进风口离风扇8英尺远。
3、进风口面积大比小好。
4、进风口最好安装在靠顶棚处。
5、进风口安装两边墙上,正对或交叉均可。
6、进风口安装钢丝绳和绞轮,以便调整进风口大小。
例子:风扇数量与不同规格的进风口数量
36″风扇
| 排风扇数量
| 1个
36英寸
| 2个
36英寸
| 4个
36英寸
| 6个
36英寸
| 8个
36英寸
| 进风口数量
| 4英尺×8英寸
| 3
| 6
| 12
| 18
| 24
| 4英尺×6英寸
| 4
| 8
| 16
| 24
| 32
| 4英尺×4英寸
| 6
| 12
| 24
| 36
| 48
| 4英尺×2英寸
| 12
| 24
| 48
| 72
| 96
| 4英尺×1英寸
| 25
| 50
| 100
| 150
| 200
|
48″风扇
| 排风扇数量
| 1个
48英寸
| 2个
48英寸
| 4个
48英寸
| 6个
48英寸
| 8个
48英寸
| 进风口数量
| 4英尺×8英寸
| 6
| 12
| 24
| 36
| 48
| 4英尺×6英寸
| 8
| 16
| 32
| 48
| 64
| 4英尺×4英寸
| 12
| 24
| 48
| 72
| 96
| 4英尺×2英寸
| 24
| 48
| 96
| 144
| 192
| 4英尺×1英寸
| 50
| 100
| 200
| 300
| 400
|
肉鸡通风要求
肉鸡横向通风需要的空气量
| 周龄
| CFM(立方英尺/分钟/1000只)
| 低于30℉
0℃
| 30--60℉
0--15℃
| 60--70℉
15--21℃
| 1
| 100
| 100
| 150
| 2
| 150
| 250
| 250
| 3
| 250
| 350
| 400
| 4
| 400
| 500
| 650
| 5
| 550
| 650
| 750
| 6
| 600
| 700
| 800
| 7
| 700
| 800
| 900
|
例子:肉鸡使用定时钟控制2台36英寸风扇
肉鸡通风量:CFM/20,000只 使用时间控制器
使用2台36英寸风扇(9000CFM/个风扇)
| 日龄(天)
| 低于30℉
| 30--60℉
| 60--70℉
| CFM
立方英尺/分钟
| 每5分钟内开风扇的时间
| CFM
立方英尺/分钟
| 每5分钟内开风扇的时间
| CFM
立方英尺/分钟
| 每5分钟内开风扇的时间
| 0--7
| 2000
| 33秒
| 2000
| 33秒
| 3000
| 50秒
| 8—14
| 3000
| 50秒
| 5000
| 1分23秒
| 5000
| 1分23秒
| 9—21
| 5000
| 1分33秒
| 7000
| 1分40秒
| 8000
| 2分13秒
| 22-28
| 8000
| 2分13秒
| 10000
| 2分47秒
| 13000
| 3分37秒
| 29—35
| 11000
| 3分3秒
| 13000
| 3分37秒
| 15000
| 4分10秒
| 36—42
| 12000
| 3分20秒
| 14000
| 3分53秒
| 16000
| 4分27秒
| 43--49
| 14000
| 3分53秒
| 16000
| 4分27秒
| 18000
| 5分钟
|
例子:使用定时钟控制3台36英寸风扇
肉鸡通风量:CFM(立方英尺/分钟)/20,000只 使用时间控制器
使用3台36英寸风扇(9000CFM/个风扇)
| 日龄(天)
| 低于30℉
| 30--60℉
| 60--70℉
| CFM
立方英尺/分钟
例子:使用定时钟控制4台36英寸风扇
肉鸡通风量:CFM(立方英尺/分钟)/20,000只 使用时间控制器
使用4台36英寸风扇(9000CFM/个风扇)
| 日龄(天)
| 低于30℉
| 30--60℉
| 60--70℉
| CFM
立方英尺/分钟
种鸡横向通风需要的通风量
* * *
| 日龄(周)
| 体重(公斤)
| CFM/㎏(立方英尺/分钟/公斤)
| 低于30℉
0℃
| 30--60℉
0--15℃
| 60--70℉
15--21℃
| 0-4
| 0.1—0.4
| 0.50
| 0.60
| 0.70
| 5-10
| 0.4—1.0
| 0.35
| 0.45
| 0.55
| 11以后
| 1.0以上
| 0.30
| 0.40
| 0.5
|
* * * 此表数据有待确定。
例子:种鸡使用定时钟控制2台36英寸风扇
种鸡通风量:CFM/10000只(公鸡+母鸡) 使用时间控制器
例子:种鸡使用定时钟控制3台36英寸风扇
例子:种鸡使用定时钟控制4台36英寸风扇
